Здравствуйте, пытаюсь работать с модулем WB-MCM16, как назначить ему сетевой адрес, отличный от нуля, какой софт и процедура?
Нужно ему через обычный Modbus записать новый адрес в регистр 0x80 (128). Если с нашего контроллера, то так:
0 - это широковещательный адрес. У устройства есть и свой адрес, он написан на наклейке на устройстве. Подробнее здесь: https://wirenboard.com/wiki/index.php/Протокол_Modbus
Обратите внимание, что WB-MCM16 снят с производства, рекомендуемая замена: WB-MCM8
Да, спасибо, это первое изделие WB которое попало мне в руки, выполнил монтаж не глядя на наклейки, ОРС-сервер по нулевому адресу к модулю не подключился, а значит и изменить адрес я не мог, но теперь все отлично!