Подключен такой котел к wirenboard, все рулится/читается без проблем. В котле убираем перемычку, на место перемычки цепляем два провода opentherm, полярность не важна на сколько помню. Далее в меню нужно активировать работу по протоколу opentherm. Я выбрал режим работы который по сути дублирует заводскую панель на котле.