Добрый день!
Приобретал 4 реле WB-MR6C v.3 заказ № 198480
Подключено комбинированное питание от сети 230 В и клемм V+/GND
Ранее при перегрузке контролера все реле переходили в автономный режим, сейчас 1 из реле отключается. Как только контролер включается устройство работает корректно.
Скачков напряжения не было но и при вводе стоит реле контроля напряжения SE RESI9 A63
Ожидается что при отключение питания у контролера чтоб WB-MR6C v.3 переходил в автономный режим.
В данный момент при отключение контролера реле отключается и не переходит в автономный режим, хотя остальные 3 модуля работают исправно. Питание на C1 и С2 подается нейтраль подключена.
Если у вас есть подозрение на неработающий встроенный в WB-MR6C v.3 блок питания, то отключите “низковольтное” питание от этого модуля (от клеммы V+) , оставив “высоковольтное” С1 / С2 / N и проверьте работоспособность реле от контроллера.
Естественно, шину А/В и GND к контроллеру оставьте подключенными.
В таком случае, если на клеммах С1 (С2) + N точно есть напряжение питания, то практически однозначно можно сделать вывод, что встроенный в реле БП неисправен.
Поспешил с выводами, возможно есть и другие варианты.
Думаю, что представители компании WB предложат вам соответствующий выход из данной ситуации.
P.S. я не являюсь сотрудником WB
PPS Вопрос в качестве ликбеза - если регистр 19 = 1 , то связь с устройством (ModBus) при выполнении данного условия (нет низковольного питания) прерывается? Или связь сохраняется, но устройство ведет себя по алгоритму “безопасный режим” в соответствии с настройками и не реагирует на управление через ModBus?
Это частично верно. Устройство не игнорирует управление по Modbus, если оно сохраняется на физическом уровне. Данное значение является тригером для событий, которые определяют положение контактов реле. При этом, если по шине придет команда о смене положения - устройство его выполнит.
Воспользуйтесь утилитой «modbus_client». Обычно порт RS-485 занят драйвером wb-mqtt-serial, поэтому перед запуском modbus_client этот драйвер надо остановить:
systemctl stop wb-mqtt-serial
После завершения работы с modbus_client запустите драйвер обратно:
/dev/ttyRS485-1 — последовательный порт контроллера (убедитесь, что используете соответствующий порт); -a99 — Modbus адрес устройства WB-MR6C v.3 (введите адрес своего устройства). -r19 — номер регистра для чтения (19 — Выбор причины перехода в безопасный режим).
Аналогичным образом покажите что у вас записано, например, в 938 регистре:
Данные, которые вы прислали, говорят о том что безопасный режим активируется при событии «Потеря связи или пропадание низковольтного питания», однако канал 1 (регистр 938) ничего не делает при переходе модуля в данный режим.
Вам следует выполнить следующие конфигурации в шаблоне: