Быстродействие WB-MAI6

В таблице характеристик модуля WB-MAI6 отсутствует такой параметр как время обновление результатов измерения по каждому из каналов. Можно ли получить данные характеризующие быстродействие данного модуля. Спасибо!

Добрый день.
Цикл измерения с настройками по-умолчанию цикл измерения ~0,7 сек.
Если увеличить количество измерений для усреднения - может увеличиться.