Здравствуйте!
Краткое описание:
Банк, 2 зала, в одном идет реконструкция, другой зал не трогаем.
В зале где идет ремонт - проектом добавляется в существующую систему СТДУ на базе контроллера Wiren board 7 - 3 датчика.
WB-MSW4-CM1106
WB-MSW4
H2O-Контакт NEW исп.2 (Н.3)
Вопрос: Как мне это осуществить если ранее вообще не сталкивался с программной частью? - мб совет, видео,ссылку.
Добрый день.
Процес насчтройки описан в документации устройства: Универсальный настенный датчик WB-MSW v.4 — Wiren Board
А к чему подключен этот датчик?
Ну к этому же контроллеру
Сухой контакт на замыкание
На замыкание чего с чем?
Честно я вот сам ранее не сталкивался
Решил спросить у вас.
Я там видел модули релейные дополнительные которые я так понял подключены к контролеру
От седого делаю вывод: что наверное этот датчик туда
Лучше уточните - куда по проекту следует подключить.
Да, выход датчика с ОК можно подключить как ко входам модулей реле (настроив режим работы входа для управления выходоим или без такового, для программной обработки состояния) так и ко входам контроллера, например A1-A4.
Но не зная цели и предполагаемого способа его взаимодействия с системой - не могу ничего конкретного рекомендовать.