Два котла Vaillant и EBUS

Установлен и работает WB 7.4, у него установлен https://nevoton.pro-solution.ru/goods/shlyuz_ebus-modbus_nevoton_beg-1_0_2-w.html от НЕВОТОНА.

Есть два котла Vaillant (совместный режим работы), бойлер две панели VR-70 , одна VR-71, термостат.

Вопросов три:

1.Стоит шаблон EBUS 1.4, он актуален?
2.Есть ли шаблон для бойлера?
3.Как бы вы “подружили” такую конструкцию с WB7?

Доброго дня.
Никак не подружить. Я с вами ранее переписывался.
Один котёл, один модуль Тем более не подружит так как у вас котлы скорее всего в каскаде работают под управлением внешнего контроллера.

Только в режиме управления котлами с помощью модулей, остальное на уровне WB решать. Доп. датчики температуры, реле и т.д.

Наш сайт Автоматика НЕВОТОН — официальный сайт производителя | Купить оптом и в розницу