Движок правил: примеры кода

Да, это я невнимательно посмотрел… Не увидел что сами устройства разные.
Попробуйте увеличить время на двойной клик.

Добавлю и сюда тоже.
Код для разбивки показаний со счетчиков WB-MAP по дневному и ночному тарифу.
tariff_change.json (16.3 КБ)

3 лайка

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, что не так в этом правиле? Оно не срабатывает…

defineRule(“RedLight_off_cron”, {
when: cron(“0 40 23 * * *”),
then: function () {
dev[“wb-gpio”][“EXT3_ON2”] = false;
}
});

Да все так. Странно. Запись в лог сделайте в функции и можете поставить для теста другой cron, например cron(“@every 1m”) и посмотреть, будет ли срабатывать правило вообще. И ещё, у Вас именно такой контрол в девайсе —> dev[“wb-gpio”][“EXT3_ON2”] ?

Попробовал воспользоваться функцией. Возможно проблемы связаны с тем, что она 2017 года.
Значит, вывел в отдельный модуль и в отдельном файле подключаю:

var SunCalc1 = require(“suncalc”);

Вроде файл сохраняется без ошибок и логирование SunCalc1 дает, что это объект.

[object Object]

Но любое обращение вызывает проблемы, например, то же тривиальное:

var lat = 55.75;
var lng = 37.51;
var date = new Date();
times=SunCalc1.getTimes(date, lat, lng);

Ошибка:

Script error: TypeError: call target not an object
duk_js_executor.c:2761
anon /etc/wb-rules/suntest.js:11 preventsyield

На 11 строке находится вызов: SunCalc1.getTimes

Вопрос, что я делаю не так. Посмотреть, что включает объект SunCalc1 возможно?

Да.

function objEXAM (object) {
  log("objEXAM enter");
   var strout = "";
   for (var xobj in object) {
     //log("objEXAM", xobj);
     if (object.hasOwnProperty(xobj)) {
         strout += xobj + "::" + object[xobj] + " ";
     }
   }
   return strout;
}

Информации по SunCalc1 функция выводит в лог минимум:

objEXAM enter

Судя по всему что-то не то получается по подгружаемому модулю. Никаких ошибок не выдает, спокойно его включает в скрипт.
Сам модуль согласно документации положил по адресу:

  • /etc/wb-rules-modules

Куда смотреть?

Это не модуль, просто функция, которая разбирает объект на его свойства (методы). Ее включаем в скрипт и передаем в функцию объект. Возвращается - строка, в которой свойство::значение. Ну и в лог дочерние объекты выводит…

Ну как я понимаю для предложенной функции вы пишите очевидные вещи. Я и использую ее как функцию. Только вот результат возвращает она сомнительный для модуля который подгружен через require - по сути пустую строку.

log(objEXAM(SunCalc1));

2020-11-26 10:08:48 objEXAM enter
2020-11-26 10:08:48

Андрей, что тут не так? скрипт кривой и старый или я что то не так делаю?

Создайте пожалуйста отдельную тему, выложите свой скрипт - воспроизведу и посмотрю.

Сколько не пытался использовать PersistentStorage после перезагрузки он пустой…

var stor = new PersistentStorage("state-storage", {global: true});
log("Загруженное состояние [{}]",stor["light"]?"Включено":"Отключено");
if(stor["light"] == undefined){
    log("Не заданно начальное состояние");
    stor["light"] = dev["wb-mr6c_30/K1"];
}else{
   dev["wb-mr6c_30/K1"] = stor["light"];
}

Вобщем нужно как-то сделать чтобы реле не отключалось после перезапуска.

Проверяю.

var stor = new PersistentStorage("state-storage", {global: true});
log("Загруженное состояние [{}]",stor["light"]?"Включено":"Отключено");
stor["light"] = true;
log("Загруженное состояние 2 [{}]",stor["light"]?"Включено":"Отключено");

После выполнения:

2020-12-03 20:28:38Загруженное состояние [Отключено]
2020-12-03 20:28:38Загруженное состояние 2 [Включено]

Комментирую строку “stor[“light”] = true;”
и перезапускаю контроллер:

cat /var/log/messages |grep wb-rules
(skip)
Dec  3 17:33:12 wirenboard-ACAX3M6K daemon.info wb-rules[1959]: INFO: [rule info] Загруженное состояние [Включено]
Dec  3 17:33:12 wirenboard-ACAX3M6K daemon.info wb-rules[1959]: INFO: [rule info] Загруженное состояние 2 [Включено]

А вот сравнивать с переменной “undefined” - некорректно.

Посмотрите на использование например:

Добрый день! Подскажите, как сделать, нашел много примеров, но в них создают правила, привязанные к определенному времени, немного не то(
Задача: замыкать реле по таймеру, те: включаем, работает 2 часа, выключается, ждет 3 часа, цикл заного. и так бесконечно.
в идеале с разными интервалами от дня недели, но это как сделать знаю

Очень по-быстрому накидал код. Работает как вам надо.

function on() {

    console.log(1, Date());

    setTimeout(() => {

        off();

    }, 5000); //для теста 5 сек во включенном положении, 2 часа это будет 2*60*60*1000

}

function off() {

    console.log(0, Date());

    setTimeout(() => {

        on();

    }, 1000); //для теста 1 сек в выключенном положении, 2 часа это будет 2*60*60*1000

}

on();

Доработаете под свою логику с реле, сейчас пока вывод в консоль, тестировал в браузере.

1 лайк

Спасибо, пробую делать:

// Включение / выключение правила выключателем на панели Devices
// Создаём виртуальное устройство - выключатель.
defineVirtualDevice(“upravl_obogrev_skvazin”, {
title: “Upravl obogrev skvazina”,
cells: {
enabled: {
type: “switch”,
value: false
},
}
});

defineRule(“heater_skvazin_control”, { //название правила - “контроль обогрева скважины”
whenChanged: “wb-w1/28-00000b0ff412”, //при изменении состояния датчика wb-w1/28-00000b0ff412
then: function(newValue, devName, cellName) { //выполняй следующие действия
if (dev.upravl_obogrev_skvazin.enabled) { // если вируальн. устр-во Upravl obogrev skvazina в положении enabled
if (newValue < -5) { //если температура датчика меньше xx градусов
function on() {
dev[“wb-gpio”][“EXT3_R3A1”] = 1; //установи R3A1 модуля wb-gpio в состояние “включено”
dev[“wb-gpio”][“EXT3_R3A2”] = 1; //установи R3A2 модуля wb-gpio в состояние “включено”
setTimeout(() => {
off();
}, 5000); //для теста 5 сек во включенном положении, 2 часа это будет 260601000
}
function off() {
dev[“wb-gpio”][“EXT3_R3A1”] = 0; //установи R3A1 модуля wb-gpio в состояние “выключено”
dev[“wb-gpio”][“EXT3_R3A2”] = 0; //установи R3A2 модуля wb-gpio в состояние “выключено”
setTimeout(() => {
on();
}, 10000); //для теста 10 сек в выключенном положении, 2 часа это будет 2
60601000
}
on();
} else { // иначе
if (newValue > -3) { //если температура датчика больше xx градусов
dev[“wb-gpio”][“EXT3_R3A1”] = 0; //установи R3A1 модуля wb-gpio в состояние “выключено”
dev[“wb-gpio”][“EXT3_R3A2”] = 0; //установи R3A2 модуля wb-gpio в состояние “выключено”
}
}
}
}
});

ругается на 21 строку, подсветил жирным, не пойму, что не так сделал

Функция вызова таймера пишется так

setTimeout(function (){
 off();
}, 5000);

setTimeout(function()  {
   on();
}, 10000);



Спасибо, скрипт теперь применяется. Но не работает(( не пойму в чем дело…

// Включение / выключение правила выключателем на панели Devices
// Создаём виртуальное устройство - выключатель.
defineVirtualDevice(“upravl_obogrev_skvazin”, {
title: “Upravl obogrev skvazina”,
cells: {
enabled: {
type: “switch”,
value: false
},
}
});

defineRule(“heater_skvazin_control”, { //название правила - “контроль обогрева скважины”
whenChanged: “wb-w1/28-00000b0ff412”, //при изменении состояния датчика wb-w1/28-00000b0ff412
then: function(newValue, devName, cellName) { //выполняй следующие действия
if (dev.upravl_obogrev_skvazin.enabled) { // если вируальн. устр-во Upravl obogrev skvazina в положении enabled
if (newValue < -5) { //если температура датчика меньше xx градусов
function on() {
dev[“wb-gpio”][“EXT3_R3A1”] = 1; //установи R3A1 модуля wb-gpio в состояние “включено”
dev[“wb-gpio”][“EXT3_R3A2”] = 1; //установи R3A2 модуля wb-gpio в состояние “включено”
setTimeout(function() {
off();
}, 5000); //для теста 5 сек во включенном положении, 2 часа это будет 26060*1000
}

            function off() {
                dev["wb-gpio"]["EXT3_R3A1"] = 0; //установи R3A1 модуля wb-gpio в состояние "выключено"
                dev["wb-gpio"]["EXT3_R3A2"] = 0; //установи R3A2 модуля wb-gpio в состояние "выключено"
                setTimeout(function() {
                    on();
                }, 10000); //для теста 10 сек в выключенном положении, 2 часа это будет 2*60*60*1000
            }
            on();
        } else { // иначе
            if (newValue > -3) { //если температура датчика больше xx градусов
                dev["wb-gpio"]["EXT3_R3A1"] = 0; //установи R3A1 модуля wb-gpio в состояние "выключено"
                dev["wb-gpio"]["EXT3_R3A2"] = 0; //установи R3A2 модуля wb-gpio в состояние "выключено"
            }
        }
    }
}

});

Попробуйте это правило и не забудьте указать название своих устройств.

var Thermometer = "wb-2000/temperatura"; // Здесь указать свой датчик
var relay_on_timer_id = null;
var relay_off_timer_id = null;
var temp_on = 3;  // Указать свою температуру
var temp_off = 5; // Указать свою температуру

defineVirtualDevice ("control_heating", {
 	title: "Well heating",
 		cells: {
   		  enabled: {
    	    type: "switch",
    	    value: false,
          },
  }
});

function on_timer() {    
  //log.info("in function on_timer()");
  dev["wb-gpio"]["EXT2_R3A1"] = true; //Здесть указать имя своего модуля,установи модуля wb-gpio в состояние "включено"
  dev["wb-gpio"]["EXT2_R3A2"] = true; //Здесть указать имя своего модуля установи модуля wb-gpio в состояние "включено"
  relay_on_timer_id = setTimeout(function() {
     off_timer();
  }, 10000); //для теста 10 сек во включенном положении, 2 часа это будет 26060*1000       
  log.info("Relay ON, Wait 10s");
 }
     
function off_timer() {
 // log.info("in function off_timer()");
  dev["wb-gpio"]["EXT2_R3A1"] = false; //Здесть указать имя своего модуля, установи модуля wb-gpio в состояние "выключено"
  dev["wb-gpio"]["EXT2_R3A2"] = false; //Здесть указать имя своего модуля, установи модуля wb-gpio в состояние "выключено"
  relay_off_timer_id = setTimeout(function() {
     on_timer();
  }, 30000); //для теста 30 сек в выключенном положении, 2 часа это будет 2*60*60*1000
 log.info("Relay OFF, Wait 30s");
}

function Stop_Timer(){
  //log.info("Timer stop");
  if (relay_on_timer_id)  {relay_on_timer_id = clearTimeout(relay_on_timer_id); };  
  if (relay_off_timer_id) {relay_off_timer_id = clearTimeout(relay_off_timer_id); }; 
}
                      
    
    defineRule("rules control heating", { //название правила - “контроль обогрева скважины”
        whenChanged: Thermometer, //при изменении состояния датчика wb-w1/28-00000b0ff412
        then: function(newValue, devName, cellName) { //выполняй следующие действия          
            if (dev.control_heating.enabled) { // если вируальн. устр-во в положении enabled
              //log.info("if dev.control_heating.enabled = true");
                if (newValue < temp_on) { //если температура датчика меньше xx градусов
                    on_timer();     
                 } 
                 else { // иначе
                    if (newValue > temp_off) { //Если температура датчика больше xx градусов
                      	Stop_Timer();
                        dev["wb-gpio"]["EXT2_R3A1"] = false; //Здесть указать имя своего модуля, установи  модуля wb-gpio в состояние "выключено"
                    	dev["wb-gpio"]["EXT2_R3A2"] = false; //Здесть указать имя своего модуля, установи  модуля wb-gpio в состояние "выключено"
                        log.info("Stop timer and off relay, temp > {}",temp_off);
                    }
                 }
           } 
          else {  // если вируальн. устр-во Upravl obogrev skvazina в положении disable, выключаем рыле и завершаем таймеры
              Stop_Timer(); 
              dev["wb-gpio"]["EXT2_R3A1"] = false; //установи R3A1 модуля wb-gpio в состояние "выключено"
              dev["wb-gpio"]["EXT2_R3A2"] = false; //установи R3A2 модуля wb-gpio в состояние "выключено"
              log.info("Stop timer and off relay, button 'Well heating' disable");
            
          }
         
        }

});

Отлично, все работает, спасибо, может еще кому-нибудь пригодиться тоже)