Eliwell ID 974 LX & WB-REF-U флаги состояния реле

День добрый. Получили, подключили WB-REF-U к Eliwell ID 974 LX. В рамках заявленной карты регистров вопросов нет, все работает!

В сети попадаются сведения что Eliwell ID 974 LX имеет в протоколе Televis возможность читать флаги состояния релюшек управления нагрузками. Есть ли возможность сделать это через WB-REF-U? Или если спросить по другому - WB-REF-U транслирует в модбас все доступные в televis регистры?

Добрый день!

Судя по описанию, вам потребуется данная статья для настройки и дальнейшей проверки работы.

Речь про регистры не задокументированные в доках Wirenboard, опытным путем например нашли в Eliwell ID 974 LX регистр 1914 (discrete bool) который сигнализирует о включении реле оттайки…

Добрый день!

Технически вы можете внести правки в шаблон или написать собственный шаблон, добавив необходимые регистры. Для этого вам потребуется данная статья:

Добрый день,
Удалось ли решить вопрос?

День добрый. Сканируем на стенде все свободные и отвечающие регистры на ID 974 LX. Методом тыка выясняем назначение. То что было нужно - принудительный запуск оттайки через модбас команду нашли - регистр 1925 (discrete bool).

1 лайк