WB-REF-U & Eliwell ID985/S/E/CK

Добрый день!
Попробовал подключить WB-REF-U & Eliwell ID985/S/E/CK (с картой регистров Eliwell ID 985 LX). Данные идут, но в основном нулевые/некорректные.
Корректно пока смог получить значение Set (0x5E42 24130 holding s16 Set Set point °C/°F). Интересуют значения аналоговых входов. Можно ли их получить?

Параметры из регистров 816-821:
816 - 224
817 - 0
818 - 0
819 - 0
820 - 1
821 - 0

Добрый день!

Для корректной работы модуля WB-REF-U с контроллером Eliwell ID985 необходимо убедиться, что используется подходящий шаблон и верная карта регистров.

Просьба предоставить карту регистров для вашей модели Eliwell ID985/S/E/CK — это поможет точно определить причину некорректной работы.

К сожалению, другой кроме этой нет, но приборы отличаются аппаратными опциями, программно должны быть похожи. В основном регистры получается корректно прочитать и они совпадают с вашей картой. Исключением стал параметр 24098, но видимо это не только моя проблема.

Но что касается оперативных параметров, таких как
|0x4FE2|20450|holding|s16||Analogue input 1||-670|3020|
|0x4FE4|20452|holding|s16||Analogue input 2||-670|3020|
|0x4FE6|20454|holding|s16||Analogue input 3||-670|3020|,
и т.п. то корректных данных нет, либо нули либо мусор…

Добрый день,

Прошу прислать, пожалуйста, вывод из консоли при опросе данного регистра с помощью Modbus-клиента.