Всем добрый день. Интересует вопрос по подключению [WBIO-DO-R10R-4]. Сейчас пока идет ремонт, заранее к жалюзям прокинул 4х1.5 провода . Открытие и закрытие вопросов не возникает, но у жалюзей есть еще открыти самих камелий. как это реализовать? кто то делал?
P.S еще вопрос конечные места открытие жалюзи мотор сам же определяет? По встроенному геркону?

WBIO-DO-R10R-4 позволяет открывать и закрывать роллеты, а поворот ламелей можно реализовать через еще один выход модуля (их там всего четыре, и хватит только на два окна при таком подключении), то есть проложенного Вами кабеля недостаточно, проложите еще один - не пожалеете.
Что касается строения жалюзи, то лучше обратиться к документации производителя. возможно герконы, возможно нажимные концевики, возможно управление идёт тактовым двигателем и крайние положения при открытии и закрытии настраиваются при монтаже жалюзи количеством тактов.

1 лайк

А куда мне их подключить, если от мотора идет только 4 провода? 2 фазы, ноль и земля?
И производитель говорит, что закрытие или открытие ламелий происходит в момент смены направления с поднимания на опускания и наоборот

Приложите, пожалуйста, документацию, где будут подписаны эти провода.

https://service.somfy.com/downloads/ru_v5/j4wt_protect-user_manual_ru.pdf
Somfy j406wt.
https://www.somfypro.ru/documents/12033124/71973667/Инструкция+J4_WT.pdf/6ad56d28-b6ee-d4ab-cf43-7705b695ada1?version=1.0

еще писал производитель - Все дело в суппорте. Он сначала поворачивает ламели а потом крутится дальше поднимая или опуская рафштору.

В WBIO-DO-R10R-4 используются перекидные реле.
Здесь:

даже нарисовано на первой странице внизу, как перекидное реле подключать (которое фаза между контактами 2 и 3 на рисунке).

Отдельного контакта для управления ламелями нет.

2 сообщения были перенесены в новую тему: Вопросы про модуль WBIO-DO-R10R-4