Фазовая задержка токового трансформатора

Здравствуйте. У меня на трансформаторах тока фазовая задержка примерно от 161 до 880. Я настраиваю WB-MAP3E по ModBus. В таблице регистров указано


т.е. множитель x0.001. Получается в регистр 1463 (к примеру для первой фазы) мне необходимо записывать 0 если фазовая задержка меньше 500 и 1 если фазовая задержка больше 500? Ведь туда нельзя записать к примеру 0.161

Добрый день.

Нет. На наклейке токового трансформатора значение фазового сдвига уже в тысячных градуса. То есть оно записывается регистр “как есть”. Если указано 161 - то в регистр пишется 0xA1.