Где и как скачать веб интерфейс для счетчика WB-MAP3E
Добрый день.
Веб-интерфейс (отображение, ведение/хранение истории) для Modbus устройств нашего производства обеспечивается контроллером
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6
Сам по себе счетчик использует Modbus. Без контроллера можно работать так:
https://wirenboard.com/wiki/Working_with_WB_devices_without_a_controller
Также в качестве веб-интерфейса можно использовать scada системы, например SCADA система MasterSCADA - российская SCADA - скачать бесплатно. Что такое система СКАДА узнайте на нашем сайте.
Для изменения настроек и конфигурации счетчика что из вышеперечисленного лучше использовать?
Конечно контроллер. Максимально удобно и есть готовые шаблоны. Но и с помощью modbus_client отлично настраивается.
Не получается установить связь со счетчиком, настройки скорости 9600, ID 188 как указано на корпусе, stopbit 2. В чем может быть причина?
Надо больше информации - как (через что) подключаете, от чего питается, лучше с фото, чем обращаетесь к счетчику, что при этом происходит.
подключаемся с помощью Modbus Poll через конвертер USB-RS485 ICPCON I7561, интерфейс питается от источника 12 В. По указанному адресу Slave ID188 и параметрами порта 9600 N8-2 счетчик на связь не вышел, пытались прочитать 110 регистр.
На фото не видно, соединена ли Gnd счетчика с землей usb-RS485. Тонки проводок, второй в клемму Gng видно, а куда подключается - нет.
Светодиод счетчика, который рядом с клеммами RS-485 светится постоянно, при запросах моргает?
Здравствуйте! Какой командой читаете регистр? Регистр 110 имеет тип holding, для его чтения нужно использовать команду 0x03.
Я бы попробовал еще поменять местами провода А и B на счетчике и проверил связь. Иногда производители по разному маркируют провода шины RS485.
Gnd счетчика не соединена с землей usb-RS485 конвертера, а должна быть соединена? Нам про это ничего не известно!
Читаем холдингами, светодиод не моргает светится постоянно!
Устройства RS-485 устанавливаются на общую шину. Шина использует две линии для данных (A и B) и одну для земли (общий провод). Общий провод нужен для выравнивая потенциалов устройств.
Покажите пожалуйста настройки ModbusPoll
Учтите, что адрес счетчика десятичный.
Покажите настройки вот этого окна:
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=Working_with_WB_devices_without_a_controller&diff=44433&oldid=44403#.D0.A1.D1.87.D0.B8.D1.82.D1.8B.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D1.80.D0.B5.D0.B3.D0.B8.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B0
Есть какое-нибудь еще устройство, подключить вместе со счетчиком и проверить, работает ли преобразователь?
Есть еще один преобразователь, мы их уже проверили, соединили их вместе и пробовали, писать и читать.
-
Поменяйте пожалуйста Quantity 10 на Quantity 1. Вы пытаетесь считать регистры с 110 по 119, а регистров 113-119 в счётчике нет.
-
Попробуйте поменять A и B местами, возможно вы неправильно интерпретируете документацию преобразователя MOXA
-
отключите внешний резистор
-
Если не поможет, сделайте пожалуйста хорошее фото, на котором мы сможем увидеть, куда подключен каждый провод.