Инициализация данных WB-MAI6

Использую WB-MAI6 с двухпроводными резистивными датчиками температуры. Столкнулся с тем, что когда датчик отключен, значение сохраняется в канале (хотя в “Устройствах” канал подсвечена красным цветом).

Как программно получить состояние канала (подключен/не подключен), и, соответственно, избавиться от “фантомных” значений, оставшихся после отключения датчика?

Спасибо!

Есть специальный топик, говорящий о том, что у драйвера возникли проблемы с обменом данными с устройством:

Спасибо, это ценно. А как избавиться от фантомных показаний?

Только анализом …/meta/error в правилах.