Он пока работает только на ПК, ибо написан на Flash, но этим летом надеюсь выйдет HTML5 версия.
Еще есть немного цен в буклете по ссылке у вас и на промо-сайте Оборудование и цены

  1. Вентиляция конечно завязана на отопление, если и то и другое сделано на смартвебах. Если вентиляция со своей автоматикой, то на смартвеб нужно хотя бы запрос на тепло в виде “сухого контакта”. Вообще, конкретно вентиляция еще проходит притирку на объектах, там бывают разные требования и мы смотрим кому что необходимо и меняем/дополняем алгоритмы время от времени.

  2. Охлаждение в вентиляции конкретно не тестировали, в продуктиве его нет, есть в девелоперских ветках. Если будет интересно, возможно и необходимо, можно применить и с охлаждением в режиме отладки - смотрите как работает, формируете фидбек, мы переделываем и выкатываем новую версию прошивки.

  3. Нельзя, в этом смысле этот модуль полностью аналогичен другим модулям в системе WirenBoard.

  4. S6062 это “тупой” модуль расширения, логику не содержит. SmartWeb вообще говоря это система распределенная, именно чтобы таких проблем не было, и только в SWK мы внедрили концепцию модулей расширения. Если хотите снизить зацепление системы, используйте только “головы” SWK M5062, либо другие смартвебы типа N/S/L/X.

  5. Возможно, для этого можно использовать например такую схему - через дополнительные реле подавать на каждый выход какой-то хороший умолчательный сигнал. На насосы - фаза, на аналоговые сервоприводы >=9 В, на трехточечные сервоприводы - фаза на открытие, на котлы - сухой контакт для запуска. Дополнительные реле замыкать по сигналу с биметаллического комнатного термостата, который повесить там же в котельной и настроить на 10 °C. Мы обычно ограничиваемся просто трехпозиционными выключателями, чтобы при неработающем контроллере можно было что-то включить или выключить, но вручную.
    Можно все это не городить, а поставить просто дополнительный GSM мониторинг температуры и наличия 220В, например Оптима-1. Так вы будете точно знать что стоит за сообщением вроде “контроллер не выходил на связь более часа назад”.

  6. Да, это штатная ситуация, реализуется в программе “Каскадный менеджер” с выключенной ротацией и увеличенной задержкой на включение следующей ступени.