Использование mao4 в качестве счетчика импульсов

Добрый день!

Можно ли использовать mao4 в качестве счетчика импульсов или есть ограничения относительно mcm8?

Добрый день.

Использовать можно, но есть некоторые ограничения. У WB-MCM8 можно установить параметр времени антидребезга в 0 и максимальная измеряемая частота в зависимости от ревизии будет от ~1.2 до ~3.2 кГц. У WB-MAO4 время подавления дребезга нельзя установить менее 5мс, поэтому максимальная измеряемая частота будет гораздо меньше.
Так же у WB-MCM8 разрядность счетчиков — 32 бит, а у WB-MAO4 — 16 бит.

1 Like

Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.