Модуль дискретных и счётных входов WB-MCM8

Добрый день.
Подключаю к WB-MCM8 водосчётчик ВВТ-50

Подскажите как решить проблему счёта импульсов
в инструкции на водосчетчик написано
Длительность импульса – 10 мс.
в инструкции на WB-MCM8 написано
Частота и длительность импульсов Не более 9 Гц (не менее 50 мс) при настройках по умолчанию

Добрый день.
Уменьшите время антидребезга до времени меньше чем длительность импульса.

спасибо. помогло