Wb-mwac v1 максимальная частота импульсов

здравствуйте. подключил датчик потока политех 12в ко входу MWAC, счет не идет. срабатывает иногда, в моменты запуска\остановки насоса. в документации написано, что максимальная частота импульсов счетного входа 10Гц, это не ошибка? датчик выдает 225 импульсов на литр, максимальный поток 1л\секунду. вопрос - действительно счетчик входа не работает с такой частотой и нужен делитель, или это баг? прошивка 1.21.4

Добрый день!

Согласно документации:

  • До 9 Гц (T > 50 мс) — по умолчанию.
  • До 1 кГц возможно при уменьшении времени защиты от дребезга (см. Ревизии устройства).

Прошу уточнить вашу ревизию устройства, чтобы дать более точные рекомендации.

ревизия 1.5B/2, прошивка 1.21.4, прошивка контроллера 2407. в интерфейсе не нашел настроек дребезга для счетных входов P1/P2.

Добрый день,
Параметр должен быть в веб интерфейсе в настройке модуля

Для любого из входов реле вы можете настроить фильтр антидребезга в параметре Время подавления дребезга (мс). Возможные значения от 0 до 250 мс (от 0 до 100 в прошивках до 1.17.8), значение по умолчанию — 50 мс.

помогло только переподключение счетчика на вход, отличный от Px, потому что на них антидребезг не настраивается. спасибо.

Добрый день!

Рад, что удалось решить вопрос!

Остались ли у вас еще какие-либо вопросы?

ну кроме теоретического, почему нельзя настроить антидребезг на портах Px, больше нет. спасибо за помощь.