Почему выбираете многопроволочные жилы? Можно ли использовать однопроволочные провода к примеру ParLan F/UTP Cat5e PVC 4х2х0,52 ?

Добрый день! Переместил ваше сообщение из старой темы.
Многопроволочные жилы выбирают по механическим критериям: они гибкие, удобнее в монтаже и надёжнее — меньше риск, что жила сломается в разъёме/клеммнике.

Наши рекомендации приводятся в статье RS-485:Физическое подключение — Wiren Board в разделе “Выбор кабеля”.

В рекомендациях витая пара, которую под заказ 2 месяца везут, не очень удобно, было бы не плохо, если бы на сайте были аналоги приведены (соответственно без гарантии WB) или спецификация вида:

  • Категория: 5e
  • Токопроводящая жила: Медная многопроволочная
  • Экран: F / SF
  • Жилы: 0,48–0,60

А то сейчас в примере позиция Hyperline 5e, 4 пары 26 AWG, многожильный patch и почему то ссылка не озон, а не на сайт производителя. И его нет нигде в наличии.

На сайте кабель Hyperline приведен в табличке с примерами. Рынок меняется, не всегда есть возможность отслеживать актуальную информацию о наличии, но мы сами продаем кабель, который протестирован: WB-CABLE v.1. Он сейчас есть в наличии.
На странице есть ссылка (устаревшая, но на нее можно попасть на актуальную, поправлю) на кабель, который продаем мы.