Здравствуйте.
Не получается настроить модуль расширения [WBE2-I-KNX] установил в MOD1 подключил.
В ETS6
- Выключатель с адресом 1.1.4
- Реле с адресом 1.1.5
В ETS было ранее настроено через USB интерфейс, групповые адреса.
Настраиваю модуль расширения в WB
Адрес сервера оставляю по умолчанию
Локальный адрес контроллера 192.168.1.100
Далее в ETS добавляю соединение.
Телеграммы не идут, аппликационную программу на KNX устройства сбросить не могу.
Что делаю не так?
Проект в ETS правильно выбирается? Backbone TP, топология TP
Добрый день.
Какой адрес knx выдается компьютеру?
Статус самого knxd - проверьте.
Покажите пожалуйста желаемый маршрут отправляемой телеграммы.
Ну и посмотрите в Быстрый старт работы с KNX на контроллере Wiren Board — Wiren Board
Настроил knxd таким образом - заработало.
В ETS host adress 1.1.10
Получается разные адреса были вписаны.
Вот этот бы момент разъяснили бы поподробнее, другим бы пригодилось.
В вашем видео про настройку KNX на Wirenboard вы этот момент опускаете.