Добрый день.
Есть задача сбора данных с устройств имеющих протоколы Modbus-RTU, SNMP порядка 400 переменных. Возможно, понадобится также организация управления около 50 переменными. В качестве визуализации предполагается использовать WEB-сервер контроллера. Может быть понадобится организовать дополнительно порядка 100 внутренних переменных. Также будет необходимо создать трендлоги порядка 100 переменных, организация журнала аварий, отправка аварийных сообщений на почту клиента. Вопрос: сможет ли потянуть такой объем информации контроллер Wiren Board 7?
Добрый день.
На практике контроллер работает с 40-60 счетчиками WB-MAP12E, количество параметров (переменных) у каждого больше 100.
Да, будет работать.
Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.