WB в качестве KNX Modbus шлюза

Добрый день! Хочу использовать WB в качестве шлюза Modbus->KNX. Какое кол-во групповых адресов и регистров Modbus я могу гарантированно использовать в рамках одного контроллера?

Добрый день.
На практике видел порядка 200 групповых адресов.
Суммарно контроллер вполне работает при количестве (общем) каналов до 7000-8000.
Но, тут естественно зависит от частоты обновления этих каналов. Значение в 5000, например - при пример ежесекундном обновлении. Если планируется реже - то можно увеличивать, чаще - уменьшать.

Прошу уточнить: 200 групповых адресов какой размерности? bit, byte, (u)int16 или (u)int32, потому что 200 bit и 200 int32 - разные вещи, аналогичный вопрос по Modbus - какое максимальное количество Discrete Inputs, Coils, Input Registers и Holding Registers поддерживается?

По сути размер важен только при планировании опроса шины, сам контроллер работает все равно представляя значения в MQTT.

Так что - не влияет.