Контроль протечек и датчик температуры

Здравствуйте!
На квартире проложена 1 линия CAT5E шлейфом через зоны шахты сантехники, кухня, радиаторы отопления, лоджия.
Как построить систему контроля протечек при наличии только 1 кабеля CAT5E шлейфом через мокрые зоны?
Вводных кранов 2 в одной из мокрых зон.
Если этот шлейф использовать как шину RS-485 то как тогда будет выглядеть вцелом эта композиция?
Можно ли еще на шину посадить датчик температуры на лоджии, как подключить?
Какие краны и датчики Gidrolock использовать 12В или 220В и как их включить в систему?
Спасибо, если поможете!

Добрый день

Использовать модули https://wirenboard.com/wiki/WB-MWAC. Они подключаются физическим интерфейсом RS-485 на один “шлейф”.

В зависмости от напряжения питания (и тока) кранов - возможно потребуется отдельное питание для них. Если краны 12 вольт и потебляют 100-200 ма при работе - то на витую пару подключить можно (по одной паре на “+” и “-”). По документации кабеля, не превышая допустимый ток!

На шлейф параллельно подключаются модули. Одна пара - питание модулей, еще одна 0 данные. Две остаются свободными.

Да, несколько https://wirenboard.com/wiki/WB-M1W2 (на 2 датчика каждый) и(или) несколько https://wirenboard.com/wiki/WB-MS (измеряет сам + можно два внешних) или https://wirenboard.com/wiki/WB-MSW_v.3

Зависит от того нужно ли будет ими управлять при отсутствии основного питания (“220”). Если предусмотрен ИБП на 12 вольт - то лучше выбирать с таким питанием.
Ну и есть ли возможность проложить к месту установки дополнительный кабель.
Тогда - смогу ответить обоснованно.
Вообще кранами управляет модуль MWAC через встроенные реле.

1 Like

Спасибо! Благодарен за ответы! Даже не ожидал, что мне напишете))
Вопрос про MWAC. Он может напрямую управлять кранами 12В?
Если да, то можно ли соединить сразу 2 крана на один выход, чтобы краны закрывались синхронно? Так понимаю нужен трехпроводный кабель?
Как ведет себя контроллер если пропало питание? Оставит в открытом положении?
Как решить вопрос чтобы при отсутствии питания краны закрылись?
Как подключить датчики протечки (2х или 4х проводные) в шину на RS-485?

Пока еще есть возможность проложить какие-то кабели.

Ну как можно не ответить на вопрос? :wink:

Да, есть встроенные реле.

Можно. Но все же лучше каждый кран на свой канал (есть как раз два канала)

Для этого нужен ИБП для питания. Если питание снять - то редукторные краны останутся в прежнем состоянии. Нормально закрытые электромагнитные - закроются.

Датчики подключаются не в шину а в модуль MWAC. Так что к датчикам - отдельные провода надо к месту установки (под ванну, у раковины и так далее).

Благодарю, продолжу вопросы:

  1. Есть ли возможность датчики протечки подключить к системе не модуль MWAC а посредством каких-то адаптеров к шине MODBUS и потом управлять контроллером по шине модулем MWAC?
  2. Может ли модуль MWAC управлять кранами на 220В? Какие все таки краны использовать 220 или 12В?
  3. Поддерживаются ли датчики компании Gidrolock двухпроводные WSP?
  4. Как организуется алгоритм профилактического проворачивания кранов?
  5. Как правильно реализовать работу при отключении электричества?

MWAC и есть и есть “адаптер” к шине. Он может работать автономно (даже когда контроллер отключен) и управляться с контроллера тоже. Можно например краны закрыть-открыть по команде через веб-интерфейс (или кнопками с MWAC).

Да, может:

Максимальное коммутируемое напряжение, AC	250 V
Максимальное коммутируемое напряжение, DC	30 V
Максимальный коммутируемый ток на каждый канал	3 А

Двухпроводные (без электроники) - конечно. И со встроенной электроникой тоже, для ее питания отдельный выход есть.
Цитата из документации:

С WB-MWAC можно использовать проводные датчики протечки: как пассивные, с двумя выводами, так и активные (с питанием), с тремя или четырьмя выводами. Датчики протечки зачастую имеют полярные выводы, ко входам F1—F3 подключается "плюс", а к iGND — "минус". Напряжение питания на клеммнике iVout — примерно 14 В (ток до 50 ма), чего достаточно для большинства активных датчиков. При подключении четырхпроводных датчиков "минус" питания и "минус" сигнального выхода объединяются и подключаются к iGND.

Мы протестировали работу следующих датчиков протечки с WB-MWAC.

Активные датчики:

Проводной датчик протечки EctoStroy (ec01006)
Neptun SW007
H2O Контакт исп. 2
Gidrolock WSU (используется выход OUT2, черный провод)
Gidrolock WSS
Пассивные датчики:

Риэлта ДЗ-12В
ТЕКО Астра-361
H2O Контакт исп.1
Вега ДП-1
Gidrolock WSP

На контроллере. Пишется правило, которое закрывает-открывает краны в удобное время с выбраной частотой.

Для себя - при пропадании основного питания (220 вольт) система продолжает работать на источнике бесперебойного питания, а через 20 минут - закрывает краны. Краны - на 12 вольт выбраны именно поэтому, чтобы была возможность управлять ими при отключениях электричества.

1 Like

Уточнюсь с вопросом!
Я про тот случай, когда датчик физически нет возможности подключить к MWAC напрямую, только можно от него сигнал подать по общей шине, есть шина в том месте где датчик а кабеля для подачи отдельного сигнала от датчика до MWAC нет.

Как организован контроль о пропадении основного питания на MWAC и на WB6? Как устройства “понимают” что надо переходить на резерв и выполнять “аварийные мероприятия”?

У меня - правило, которое срабатывает при уменьшении входного напряжения на счетчике (WB-MAP-3)
На MWAC также есть безопасный режим. на случай проблем связи с контроллером. Питание на MWAC никак не проверяется.

Правило на контроллере.

Спасибо за ответы, появилось общее понимание.
Такие вопросы:

  1. Есть ли возможность с помощью оборудования WB сконструировать охранную систему на базе имеющегося универсального датчика?
  2. Какие готовые интерфейсы и приложения на Android и Apple позволяют пользователям управлять всей системой реализованной на аппаратной платформе WB?
    Можно ли привести ссылки-примеры?

Да, это возможно. Сенсор движения, шума - есть, можно использовать.

Ну вот например HomeKit:

Спасибо за ответы.
Продолжаю изучать и подбирать компоненты.
Можно ли шину (CAT5E) проложить “лучом”, на конце которого например WB-MSW v.3 следом на этом же луче WB-MWAC и заканчивается подключением к контролеру WB6?

Да, это “стандартная” практика. Вот тут: https://wirenboard.com/wiki/RS-485 подробней. На шине (провод, подключенный к одному из портов контроллера) может быть и 20 устройств “гирляндой”.

1 Like

Т.е. кольцевать или ставить терминальное окончание не требуется, правильно понимаю?

Кольцевать - точно нет. А терминатор на дальнем от контроллера конце - будет полезен, особенно если скорость больше 9600.

Здравствуйте! Начал изучать WB-MWAC
По описанию в документации, цитата [Модуль учета водопотребления и контроля протечек WB-MWAC — Wiren Board] “При замыкании любого из датчиков протечки (F1, F2, F3) выключаются все реле (K1, K2) и пищалка (Alarm). Индикаторы LED1, LED2, LED3 указывают, какой именно из входов (F1, F2, F3) сейчас замкнут (протечкой).
Мне кажется, тут надо поправить в статье и исправить на "… и включается пищалка (Alarm)

Мой вопрос:
На моем устройстве замыкание не приводит к размыканию K1 K2, только включает пищалку.
Какая причина, что посоветуете?

А модуль у Вас подключён к шине RS485 или работает как автономное устройство? В WB контроллере добавили как устройство? Если настроено то пробуйте по управлять реле с помощью веб интерфейс, что бы исключить физическую поломку.