Подскажите, пожалуйста, при использовании MAP12 с трансформатором, например, KCT-6 с номинальным током 5 А. Если на линии будет нагрузка 1 А, как будут фиксироваться значения? Может ли увеличиться погрешность?
Имеет ли MAP 12 память? Например, если временно прекратился обмен данными по RS485, можно ли после возобновления связи посмотреть, что происходило в момент отсутствия связи?
Есть ли необходимость использовать испытательные коробки при подключении трансформаторов к счетчикам MAP12, или это на мое усмотрение? Может быть есть рекомендации или советы?
Нет, в измерителе хранятся только количества энергий нарастающим итогом.
На усмотрение проектировщика, типично - не применяются. В случае необходимости регулярного отключения ТТ разве что имеет смысл, для того чтобы удобно закоротить их вторичные цепи.