На контроллер установлена MasterSCADA 4D по инструкции
https://wirenboard.com/wiki/MasterSCADA_on_Wiren_Board
Чем отличается работа runtime-интеграции на контроллере: при настройке работы через “Встроенные модули” от работы через “Протоколы > MQTT”
На контроллер установлена MasterSCADA 4D по инструкции
https://wirenboard.com/wiki/MasterSCADA_on_Wiren_Board
Чем отличается работа runtime-интеграции на контроллере: при настройке работы через “Встроенные модули” от работы через “Протоколы > MQTT”
Добрый день.
В первом случае неприходится прописывать отдельно свойства топика, они уже в библиотеке.
К сожалению, это не так. Приходится прописывать топики, при добавлении любого канала поле Topic у него пустое, либо я что-то делаю не так.
Т.е. принцип работы совершенно ничем не отличается - это такое “косметическое” отличие в виду специфики самой среды разработки MasterSCADA?
Вы добавили библиотеку и выбрали контролер Wiren Board? Какая у вас версия?
Да, добавил библиотеку, выбрал контроллер.
MasterSCADA 1.3
Wirenboard 7.3.4
Release name wb-2307
Если следовать логике, то не могут там топики быть заполнены, как среда MasterSCADA поймёт какой именно канал DO я добавляю?
Перечитал вас вопрос и, кажется, у меня есть ответ — при работе через MQTT, как протокол, надо указывать топик на чтение и командный (/on).
При работе через библиотеку для нашего контроллера, указывать командный топик не нужно.