Здравствуйте, подскажите какой провод закладывать для подключения выключателей к устройству MCM8 и какая максимальная длина линии допустима для корректной работы устройства, есть ли какие-то дополнительные требования к прокладке трассы (например на расстоянии от силовых линий)
Добрый день
Согласно документации сечение должно быть 0.75 — 1 для входов управления, 2.5 — для силовых входов
Длина линии до 100 метров примерно.
Тогда такой вопрос, входы управления имеются ввиду modbus или же те которые на выключатели и что тогда значит вот эта фраза в инструкции?
Модуль дискретных и счётных входов WB-MCM8 — Wiren Board.
В данном случае входы управления, которые подразумеваются в инструкции, относятся к физическим входам для подключения устройств, таких как выключатели, датчики или кнопки. Эти входы находятся на устройстве MCM8 и позволяют устройству считывать состояние дискретных сигналов (например, замкнута или разомкнута цепь).
Что касается фразы из инструкции:
“Модуль дискретных и счётных входов WB-MCM8”, это означает, что устройство WB-MCM8 может обрабатывать два типа входов:
- Дискретные входы — используются для подключения устройств с бинарными сигналами, например, тех же выключателей, кнопок, датчиков движения. Эти входы работают в режиме “вкл/выкл” (логический 0 или 1).
- Счётные входы — предназначены для подключения устройств, которые отправляют импульсы, например, счётчиков электроэнергии, воды, газа. MCM8 может подсчитывать количество импульсов, поступающих на входы.
Это была не буквальная фраза, а ссылка на фразу в инструкции к модулю, а именно на
Срабатывание дискретных входов происходит при их замыкании на землю iGND. Возникающий ток невелик (~2 мА), так что тип кнопки или выключателя может быть любым. Также не играет роли длина и сечение кабеля. Но для предотвращения наводок от близко расположенных силовых линий лучше использовать витую пару и подключать землю iGND ко второй жиле пары
Добрый день, я вас немного ввёл в заблуждение.
Диаметр 0,75-1 мм касается допустимых сечений клеммных соединений. В случае использования выключателей не имеет значения длина и сечение кабеля, но важно следовать основным правилам монтажа слаботочных линий. В частности, необходимо соблюдать расстояние до силовых кабелей и предусматривать экранирование для устранения возможных наводок.