Проводка для выключателя

Какую проводку нужно использовать для подключения выключателя к реле и какое сечение можно использовать?

  1. Можно с помощью НШВИ к контроллеру подключить кабель на 1,5мм², такое возможно?
  2. Я могу использоваться для подкючения выключателя обычный ввгнг кабель или обязательно витую пару? При условии, что кабели от выключателей проложены отдельно от силовых.

В рекомендациях указан кабель КДВВГнг(А)-LS 2×2×0,35, я могу использовать не его, а КДВВГнг(А)-LS 1×2×1,5?

Здравствуйте.

  1. Прошу уточнить о каком именно реле идет речь?
  2. Также прошу прислать ссылку где вы нашли данную рекомендацию:

Спасибо!

Вот ссылка на кабель - Кабель WB-CABLE v.1 2х2х0.35 мм кв. - Wiren Board

Вот реле - Модуль реле WB-MR6C v.3 со встроенным блоком питания — Wiren Board

Если неверно понял описание, то прошу дать рекомендации каким кабелем правильно подключать выключатели к реле.

Основаная задача, получить решение, при котором можно из схемы убрать реле (если оно будет сломано) и включить прямое управление светом.
Поэтому вопрос по сечению кабеля и возможности его подключения через ншви к входу реле и типу кабеля (витая пара или обычный кабель)

Благодарю за уточнение.

Вот что об этом говорит документация на WB-MR6C v.3:

Срабатывание дискретных входов происходит при их замыкании на землю iGND. Возникающий ток невелик (~2 мА), так что тип кнопки или выключателя может быть любым. Также не играет роли длина и сечение кабеля. Но для предотвращения наводок от близко расположенных силовых линий лучше использовать витую пару и подключать землю iGND ко второй жиле пары. Подробнее про подключение клемм iGND/GND .

Мне удалось ответить на ваш вопрос?

Правильно понимаю, что если проложить обычный кабель ввгнг, согласно требованиям к слаботочным сетям, то проблем быть не должно?

Какой максималтный размер кабеля можно подключить к входу реле?
В докуметации указано так:

Провод на 1.5мм² войдет?

Да, фактически влезает. Но не больше.

Спасибо. Помогли