Возможность работы выключателя/реле на кабеле 3х1.5кв.мм

Добрый день!
Прошу подсказать, есть ли какие-то причины, почему нельзя заменить сигнальный кабель на кабель 3х1.5кв.мм для коммутации реле и кнопочных выключателей. Если жилы не будут заходить в клеммы, сделаем ввод в модуль реле через проходные клеммы.

Предыстория: монтаж элементов умного дома (3-комн.квартира) делался под Schneider electric zelio logic, кабель между выключателями и реле УЖЕ ЗАЛОЖЕН 3х1.5кв.мм в ОТДЕЛЬНЫХ ШТРОБАХ;
после событий 24 февраля возможность их приобретения сейчас и в дальнейшем стала близка к 0, в процессе поиска и после выставки-конференции WirenBoard (22/04/2022), положительно впечатлились и захотели уйти на WB в принципе, но теперь по этому конкретному объекту, где все уже разведено нужно что-то делаль тоже.(

С уважением, Кристиан (‘T-Montage’)

В Вашем случае таких причин нет :slight_smile:
Лишь бы жил хватило

Благодарю за ответ!

Собственно “силовой” кабель не используют в основном из-за его избыточности. Напряжения на входах реле малы, токи мизерные. В 1.5мм^2 просто нет смысла, но использовать его для подключения выключателей конечно можно.

Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.