Добрый день!
Я так понимаю, речь идёт про эту проблему:
Добрый день, уважаемые @5idey !
На всякий случай краткое содержание истории с CAN-UART:
В используемом крайне редко режиме CAN-UART модуля CAN-ISO для контроллера WB5 была выявлена программная проблема на нашей стороне
Всем клиентам, которые использовали CAN-UART, принесены извинения и предложена компенсация
Функция CAN-UART модуля CAN-ISO сейчас считается неподдерживаемой, как будто бы её и не было никогда
Проблема в очереди на исправление с низким приоритетом, т.к. CAN-UART мало востребован …
Она касалась только подключения через модуль расширения CAN, а не стационарный порт CAN (он же второй RS-485) - с ним в той же теме есть сообщения об успехах.
И есть ещё тема прямо про эту модель:
Добрый день
По просьбе команды шлю отчет по проделанной работе:
Установил свой счетчик по постоянной схеме.
Все получилось.
Счетчик у меня Меркурий 230 ART-02 CN 2012 года выпуска.
Подключается по CAN интерфейсу.
CAN интерфейс у него весьма условный. Т.е. используется только физический уровень. Протокол обмена тот же что и у счетчиков с RS485. Единственное отличие – это обратная полярность. Счетчик был успешно протестирован с обоими портами RS485 WirenBoard 6.5.
В ходе предварительного т…