Удаленное подключение эл. счетчика Меркурий-230 через CAN порт

Добрый день
По просьбе команды шлю отчет по проделанной работе:

Установил свой счетчик по постоянной схеме.
Все получилось.

Счетчик у меня Меркурий 230 ART-02 CN 2012 года выпуска.
Подключается по CAN интерфейсу.
CAN интерфейс у него весьма условный. Т.е. используется только физический уровень. Протокол обмена тот же что и у счетчиков с RS485. Единственное отличие – это обратная полярность. Счетчик был успешно протестирован с обоими портами RS485 WirenBoard 6.5.

В ходе предварительного тестирования на короткой линии выявились следующие особенности:
При использовании параметров указанных в конфигурации - в системном журнале постоянно “ссыпались” сообщения об ошибках таймаута или CRC.
Сообщения удалось полностью прекратить при значении "guard_interval_us": 100000
Обновление всех значений стало происходить примерно в период 4 секунды.

Шаблон пришлось немножко изменить:
Добавил отображение ночного и дневного тарифа, удалил не поддерживаемые моим счетчиком – температуру, KU1-KU3.

После этого счетчик был переключен уже по реальной схеме – через кабель FTP, 5 категории длинной около 40м. Все заработало, ошибок в журнале за 2 суток не обнаружено.

3 лайка