Добрый день!
Изначально не удалось установить связь по modbus с новым недавно купленным модулем WB-M1W2. Серийный номер 4269880344. При этом на той же линии находится WB-MAP3E, который без проблем опрашивается по modbus. Опрос велся с ноутбука через usb-rs485 конвертер.
Добрый день.
Адрес модуля 18, не совпадает со счетчиком?
Покажите пожалуйста фото подключения.
Адреса у них разные. Полярность линии связи подключена аналогично счетчику MAP3E. На M1W2 приходят 24В, полярность подключения тоже верная, делал замеры мультиметром. Пробовал отключать M1W2 от общей линии и подсоединять напрямую к usb-rs485 конвертеру, он также не читался. Переподачу питания тоже делал, не помогало.
Есть только такое фото
Давайте мы поменяем вам оборудование. Курьер привезёт новое оборудование и заберёт старое.
Для возврата напишите, пожалуйста, письмо на info@wirenboard.com.
В письме укажите:
- ссылку на эту тему,
- серийный номер устройства
- ваш действующий телефон и адрес доставки.
Добрый день. Работает новый M1W2?
Добрый день! Пока к сожалению нет возможности проверить его.