Модули ввода/вывода

Здравствуйте, уважаемые сотрудники технической поддержки компании «Wirenboard»!

У меня к Вам вопрос по поводу Ваших модулей ввода/вывода аналоговых сигналов.

Для начала по модулям аналогового ввода(0-10v и 4-20mA): почему я могу подключить к ПЛК только один модуль на 12 аналоговых входов либо 0-10v либо 4-20mA?
А что мне делать, если мне нужно получать данные например с 24 или с 36 аналоговых датчиков? Нужно будет ставить кучу дополнительных ПЛК?

Теперь по модулям аналогового вывода: в перечне модулей ввода/вывода я не увидел модулей аналогового вывода 4-20 mA. Такие модули у Вас есть или нет?

Павел, добрый день!
Если я правильно понимаю, речь идет о модулях WBIO-AI-DV-12?

Аппаратная особенность этих моддулей не позволяет, к сожалению, подключать более одного модуля к шине WBIO, но вы можете использовать преобразователи WB-MIO или WB-MIO-E для подключения дополнительных модулей.

При подключении модуля к контроллеру по шине WBIO (модуль должен занимать первую, пятую или девятую позицию в линейке), выберите следующий тип модуля из списка:


При подключении через преобразователь WB-MIO выберите следующий шаблон:

Да. Вы правильно поняли речь идёт о модулях WBIO-AI-DV-12 и о модулях WBIO-AI-DV-12/4-20mA.

С модулями аналогового ввода вроде понятно.

По модулям аналогового вывода на 4-20 мА: такие модули у Вас есть или будут?

Павел, нет, не планируем пока производство токовых модулей вывода.