Регистрация низковольтного сигнала датчиков уровня

Здравствуйте.

Прошу помощи в подборе железа.
Есть от 8 до 18 датчиков уровня (часть освещённость/радиация, часть жидкости, некоторые пороговые…). Всех их объединяет одно - DC 0…10 V; DC 4…20 мA.

Какой модуль из линейки WirenBoard можно испозовать для чтения этих показателей БЕЗ применения контроллера (чистый BODBUS и RS485)?

Спасибо!

Добрый день.
Если забирать по Modbus - то
4-20ма:
2 канала: https://wirenboard.com/wiki/WB-MAI2-mini/CC
12 каналов: https://wirenboard.com/wiki/WBIO-AI-DV-12_4-20 (только через https://wirenboard.com/wiki/WB-MIO)
Напряжение
12 каналов: https://wirenboard.com/wiki/WBIO-AI-DV-12 (только через https://wirenboard.com/wiki/WB-MIO)
Разработан Modbus модуль на 4 канала напряжения. Если вам нужна крупная партия - ускорим начало производства.

MIO в использовании довольно прост - он позволяет получать доступ к регистрам модулей с интерфейсом WBIO, отображая из в свои регистры.

C WB-MIO уже работали - отличная штука, простая и надёжная.
Спасибо!!!