Подключение аналоговых датчиков 4-20mA

Добрый день. Подскажите пожалуйста можно ли к WB5 подключить датчик 4-20mA?
ссылка на датчик
http://www.klaysensor.ru/datchik_urovnia.html

Можно поставить резистор, например в 100 Ом, и превратить ток 4-20ма в напряжение 0,4-2В, которое мерить входами А1-А4. Но точность измерения будет невысокой.
Второй способ, дождаться выпуска в продажу модуля расширения ADC. Точность будет хорошей. Но ждать неопределенно долго.

нашел другое решение: Модуль ввода аналоговых сигналов МВ110-2А Овен. Цена вопроса 4600 руб. Надеюсь будет работать))