Топик mqtt Unavailable после отключения/включения модуля

Пытаюсь воспроизвести.
Для этого подписываюсь, снимаю питание с модуля реле, включаю канал записью в топик /on значения “1”
Ну и подаю питание

Jul 17 13:02:04 /devices/wb-mr6cv3_93/controls/K1/meta {"order":18,"readonly":false,"title":{"en":"Command K1","ru":"\u041a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0430 K1"},"type":"switch"}
Jul 17 13:02:04 /devices/wb-mr6cv3_93/controls/K1/meta/order 18
Jul 17 13:02:04 /devices/wb-mr6cv3_93/controls/K1/meta/readonly 0
Jul 17 13:02:04 /devices/wb-mr6cv3_93/controls/K1/meta/type switch
Jul 17 13:02:04 /devices/wb-mr6cv3_93/controls/K1 0
Jul 17 13:02:39 /devices/wb-mr6cv3_93/controls/K1/meta/error r
Jul 17 13:02:47 /devices/wb-mr6cv3_93/controls/K1/on 1
Jul 17 13:02:47 /devices/wb-mr6cv3_93/controls/K1/meta/error rw
Jul 17 13:03:04 /devices/wb-mr6cv3_93/controls/K1/meta/error w
Jul 17 13:03:43 /devices/wb-mr6cv3_93/controls/K1/on 0
Jul 17 13:03:43 /devices/wb-mr6cv3_93/controls/K1 0
Jul 17 13:03:43 /devices/wb-mr6cv3_93/controls/K1/meta/error (null)
Jul 17 13:03:45 /devices/wb-mr6cv3_93/controls/K1/on 1
Jul 17 13:03:45 /devices/wb-mr6cv3_93/controls/K1 1

Да, если пытаться управлять отключенным устройством то в топике meta/error ожидаемо будет “w”.
Но в случае включения до истечения max_write_fail_time_s/ Если позже - то так и будет “w”. Это ожидаемо.

Да, можете добавить и на свой сервер, конечно.
Но в случае если он сконфигурирован как-то отлично от описанного в документации - вам нужно адаптировать интеграцию самостоятельно.

Например
Я никогда не использую стороннее ПО для которого не до конца понимаю логику работы.