На WB7 не корректно работает Modbus TCP

Подскажите можем взять и попробовать решить вопрос, 3 недели ведем диалог по кругу. Вентиляция работала и работает, на WB6.7 проблем с работой не было никаких, явно проблема в новом протоколе обмена по линии Modbus и приоритетами. WB7 сбрасывал несколько раз, переносил даже настройки один в один такие же как были на WB6 - ничего не помогло, по логам видно что либо не успевает принять команду вентиляция либо что-то еще когда отправляем запрос на изменение уставки, выделите время и попробуйте решить данную проблему. Спасибо.

По поводу networking проблема один в один как здесь в соседней ветке

По поводу wb-mqtt-serial: один раз после сохранения отвалился контроллер (очень похожее поведение при отвале network из темы выше), больше пока не наблюдал, спишем на случайность. Но в приоритете решить вопрос с вентиляцией.