Напряжение на контакте Vb WB-UPSv2

Добрый день. Выход Vb подключен к A1 WB7. На входе А1 при заряженном UPS (горит зеленый светодиод) показывает 7.9Vи больше не растет, в доке написано д.б. 8.4 при полностью заряженном, что может быть не так.

Добрый день.
Какая ревизия устройства?
Какое напряжение на выходе «Vb» без подключения к «A1» если измерить мультиметром?

У меня два таких UPSv2 , где указана ревизия не увидел.
При отключении от А1 и А2 на контактах Vb 8.34В, но пока
индикатор еще горит оранжевым, зарядка, нормально что
такая просадка 0,5В при подключении к Wb7??

Могу дать номера заказов где были эти UPSv2
194090, 194350

Да, такая же ситуация обсуждалась в этой теме.
В документации обещали дополнить информацию по этому поводу.

Тогда рекомендации какие, так оставить и просто принять текущие значения как максимум
или все же сделать делитель и выводить вход контролера на нормальный режим работы и уже ориентироваться на иные показания напряжения в пределах 0-2В как пишут в той теме?

Оставить. У контроллера входное сопротивление постоянное 100 кОм, а в той теме рассматривается случай с WB-MAI6, у которого входное сопротивление > 1 МОм при напряжении 0…2 В и 4 кОм при напряжении > 2 В.