Настройка вкл/откл вытяжки WB-MS v3 + WB-MRM-mini/NO

настраивал вытяжку, по показаниям VOC, контакт MRM включает катушку контактора, принцип такой:
одно условие обеспечивает работу вытяжки, если условие выполняется - вытяжка работает, если нет, то не работает
описание принципа работы:
при превышении нормы (среднее за 5 мин) включаем вытяжку на 40 мин, если показания все еще выше нормы, даем 10 мин перерыв, потом включаем снова на 40 минут
условие:
(среднее за 5 мин значение VOC превышают норму и вытяжка выключена и не была включена последние 10 мин) или (вытяжка включена, но не более 40 мин)

у меня заббикс, делал в нем, схема вроде совсем не хитрая
ноя еле осилил, почему то стабильно двух нормальных сработок, на третий раз система начинала “тактовать” - постоянно переключаться туда-сюда
т.е. 40 мин работает, потом 10 мин перерыв, потом опять 40 мин работы, потом 10 минут перерыв, потом начинает преключаться туда-сюда (пробовал три разных варианта)
у меня там таких таймингов то нету, есть только 40 и 10 минут
есть у кого опыт реализации подобного и опыт подобных глюков?

Добрый день.
Делал для CO2, вот прямо как Примеры правил — Wiren Board
Вместо светодиодов управлял вентилятором.