Вентиляция

Товарищи, был ли у кого опыт реализации управления вентустановкой с wb? Управление трехходовым клапаном калорифера, сьем показаний с датчиков, и т.п.

Интеграторы - делали. То есть на один контроллер

  • штук 18 датчиков температуры
  • 3-4 частотника для управления вентиляторами
  • 3-4 датчика дифференциального давления
  • входов дискретных - до десятка
  • выходов - 10-12

Единственный затык, который пока держит, это отсутствие понимания, как запилить пид регулятор не через 0-10, а через трехходовой, где 2 фазы 220 на открытие и закрытие клапана, для регуляции калорифера, а с остальным понимание есть, еще бы в общую конфигурацию это собрать)

На мой дилетантский взглад “вертеть” в сторону знака выходного значения PID и на время пропорциональное его значению, по модулю.

  if (ctrl>0){ //Коррекция положительная
      Mot1NEWstatus=Mot1Backward;
    }
  else{
    if(ctrl==0){ //Останавливаем
      Mot1NEWstatus=Mot1Stop;
    }
    else{
      Mot1NEWstatus=Mot1Forward; //Коррексция отрицательная
    }
  }
  
  ctrl=abs(ctrl); //Убираем знак
  if (ctrl>Mot1maxPower){ctrl=Mot1maxPower;}
  Mot1NEWPower=ctrl;

Тут как раз Mot1NEWstatus определяет какое реле включить а Mot1NEWPower - на какое время.

Буду попробовать, спасибо)

Добрый день нам необходимо реализовать управление приточно-вытяжными установками на WB
можно как нибудь подсмотреть пример интеграции у кого нибудь?

Думаю, вряд ли скинут)

Те, кто сделал - вряд ли будут распространять, а делать “общий” - бесполезно, потому как набор датчиков ну и алгоритм - он весьма частный.

А если за $)

Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.