Товарищи, был ли у кого опыт реализации управления вентустановкой с wb? Управление трехходовым клапаном калорифера, сьем показаний с датчиков, и т.п.
Интеграторы - делали. То есть на один контроллер
- штук 18 датчиков температуры
- 3-4 частотника для управления вентиляторами
- 3-4 датчика дифференциального давления
- входов дискретных - до десятка
- выходов - 10-12
Единственный затык, который пока держит, это отсутствие понимания, как запилить пид регулятор не через 0-10, а через трехходовой, где 2 фазы 220 на открытие и закрытие клапана, для регуляции калорифера, а с остальным понимание есть, еще бы в общую конфигурацию это собрать)
На мой дилетантский взглад “вертеть” в сторону знака выходного значения PID и на время пропорциональное его значению, по модулю.
if (ctrl>0){ //Коррекция положительная
Mot1NEWstatus=Mot1Backward;
}
else{
if(ctrl==0){ //Останавливаем
Mot1NEWstatus=Mot1Stop;
}
else{
Mot1NEWstatus=Mot1Forward; //Коррексция отрицательная
}
}
ctrl=abs(ctrl); //Убираем знак
if (ctrl>Mot1maxPower){ctrl=Mot1maxPower;}
Mot1NEWPower=ctrl;
Тут как раз Mot1NEWstatus определяет какое реле включить а Mot1NEWPower - на какое время.
Буду попробовать, спасибо)
Добрый день нам необходимо реализовать управление приточно-вытяжными установками на WB
можно как нибудь подсмотреть пример интеграции у кого нибудь?
Думаю, вряд ли скинут)
Те, кто сделал - вряд ли будут распространять, а делать “общий” - бесполезно, потому как набор датчиков ну и алгоритм - он весьма частный.
А если за $)
Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.