Настройка WB-MAP3E fw2

Добрый день!
Подскажите как правильно задать параметры для измерения потребляемой мощности:
Коэффициент трансформации L1 - текущая настройка - неизвестно
Фазовая задержка L1 - текущая настройка - неизвестно

Здравствуйте.
На трансформаторах тока сбоку есть наклейка с данными характеристик.
Подключитесь по SSH, затем эти данные с помощью утилиты modbus_client необходимо записать в регистры MAP3E.

Здравствуйте.