Не работают модули вводы-вывода после перезагрузки контроллера


#1

После перезагрузки WB6 не работают модули вводы-вывода, подключенные к контроллеру. Перезапускаем службу service wb-homa-gpio restart, после этого работают стабильно.
Хочу подчеркнуть, что данное явление происходит на контроллере с модулем KNX, брали точно такой же контроллер “с нуля” настраивали, все работает, устанавливаем и навастриваем KNX история повторяется, стоит перезагрузить контроллер, после перезапуска службы не поднимаются.


Не работает модуль wbio-do-r10r-4
#2

Пришлите, пожалуйста, что в /var/log/messages у вас при включении контроллера. Как давно обновляли ПО?


#3

аналогичная ситуация, перезапускаю service wb-homa-gpio restart чтобы работало, также WB6 + KNX


#4

tkachenko, добрый день! Я тоже вас попрошу прислать /var/log/messages у вас при включении контроллера и сведения о том, как давно обновляли ПО. Спасибо!


#5

свежее ПО, логи прикладываюmessages.txt (100.8 КБ)
кроме того, раз в 30 дней что-то происходит, видимо какой то перезапуск сервисов, в результате которого отваливается KNX и боковые модули.


#6

Skt, добрый день! А можете сфотографировать, какие боковые модули установлены, или просто напишите наименование и порядок. Похоже на баг.


#7

1ый: WBIO-DI-DR-16
2ой: WBIO-DO-RxA-8
3ий: WBIO-DO-RxA-8
4ый: WBIO-DO-RxA-8
5ый: WBIO-DO-RxA-8

Если оставить даже один модуль, суть не меняется.


назначил(а) ответственного Ianni #8