Если для интерфейса Wire 1 определить режим “Дискретный порт” интерфейсы RS485-1 и -2 перестают работать.
Помогает если Wire 1 вернуть в режим “1-Wire мастер” и перезагрузить контроллер.
При этом как дискретные входы Wire 1 и 2 не работают - все время wb-gpio/W1_IN и W2_IN в стоянии True.
Контроллер
Прошивка последняя 202310271144_wb-2310_bullseye_wb7x
Добрый день.
Пришлите пожалуйста диагностический архив контроллера, ссделанный в “неработающем” состоянии.
Добрый день.
diag_output_AKBFF27T_2023-10-30-08.24.50.zip (163,2 КБ)
Да, бага. Смотрю и исследую.
Ок. Ожидаю решения.
Багу оформил, но пока не в работе.
То есть она где-то во взаимодействии модулей в ядре, привлек разработчиков, моей квалификации мало.
Здравствуйте. Взяли в работу, причины описали в еррате ERRWB74002. В понедельник-вторник починим и отпишемся сюда.
Спасибо вам за сообщение об ошибке и предоставленную информацию.
Исправлено в wb-hwconf-manager 1.58.4, доступно в testing и в wb-2310. Обновите прошивку контроллера любым способом.
Здравствуйте.
Подтверждаю что проблема устранена: Теперь при переводе Wire 1 в режим “Дискретный порт” интерфейсы RS485-1 и -2 работают. Как дискретные входы Wire 1 и 2 работают.
Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.