При очень быстром нажатии физически клавиши, подключенной на модуль WB-MR6C v.2 не срабатывает “Вход”. В то же время свет включается и “Счетчик коротких нажатий” видит. Я где-то не настроил?
Добрый день!
А как вход не срабатывает? Вы не видите изменение состояния в веб-интерфейсе? Или движок правил не отрабатывает изменение входа? Или как-то иначе?
Хочется подробностей!
Не отрабатывает движок правил и нет в истории сработки.
Предполагаю, что состояние входа успевает измениться и вернуться в исходное между опросами устройства (опросили: выключено → замкнули (отработало включение света → разомкнули → снова опросили, но вход уже разомкнут, ничего не изменилось, нет события).
Попробуйте уменьшить периодичность опроса состояни входа в настройках модуля, или ориентируйтесь в правилах на изменение счетчика.
Все понятно. Когда изменил опрос до 10мс, стало все нажатия фиксировать. Но наверно надежнее будет изменить немного правило.
1 лайк