enGene
1
Подключаю контроллер роллет и штор в боковой раъем контроллера. (это единственное устройство).
Подключаю его в разделе
Конф. файлы → Модули расширения и порты → Модуль WBIO 1
Сохраняю изменения. Перехожу в раздел устройства и его там нет.
Работоспособность устройства проверил. Если подключать через WB-MIO-E V.2 все работает.
Здравствуйте!
Попробуйте обновить страницу Devices со сбросом кэша (Ctrl + F5 в Chrome).
Выходы модуля на странице Devices должны отображаться так:
Для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в инструкции.
enGene
4
Пробовал из разных браузеров и устройств. Дело все таки не в браузере.diag_output_ACNGMWC3_2022-10-03-06.06.46.zip (105.0 КБ)
Пока проблем не вижу. Пришлите, пожалуйста, скриншот окна Relays & FETs со страницы Devices
enGene
6
Прошу прощения, предполагал, что это должно быть отдельное устройство.
Вопрос звкрыт
system
Закрыл(а) тему
7
Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.