Имеем 3 датчика WB-MSW v.3 температуры и влажности. Измеряем только температуру.
Периодически с датчика приходят некорректные значения.
Проверили, с помощью ПО Modbus poll, получение некорректного значения.
Сделали запись появления данных некорректных данных с датчиков
https://yadi.sk/i/Ih9D1QGjaxGRWA
Что можно сделать, или они неисправны?
Здравствуйте! Проверьте, пожалуйста правильность их подключение и напряжение питания согласно информации здесь: RS-485:Физическое подключение — Wiren Board . Длинная ли линия, есть ли терминаторы, какой кабель?
Датчики подсоединены к контроллеру Wirenboard? Посмотрите, не перезагружаются ли датчики, считав время их работы (регистры 104-105, Карта регистров датчика WB-MSW v.3 — Wiren Board)
Какие версии прошивок датчиков (регистры 250-265)?