Добрый день, подскажите пожалуйста почему возникают всплески в данных температуры и влажности?
Добрый день!
- Как этот график получен?
- Чему в точности равны значения в этих всплесках?
Я подключил датчик к контроллеру OWEN и пробросить все в OwenCloud каждые 15 секунд идет опрос контроллера и данные записываются в облако, а контроллер опрашивает датчик каждые 100 мс.
Значения температуры при всплеск 32767, а влажности 65535.
Добрый день. Загляните пожалуйста в таблицу Modbus регистров. Обратите внимание на колонку “Значение по умолчанию или при ошибке”. Если посмотреть на строчку температуры, то в этой колонке значение 0x7FFF, что в переводе 32767. В строчке влажности значение 0xFFFF, что в переводе 65535. На контроллере WB эти значения определяются, как ошибочные и не учитываются. На других контроллерах их нужно обрабатывать отдельно.
Хорошо, но считаю что это должно быть реализовано в датчике.