Добрый день!
В БД записались странные показания температуры. Устройство wb-m1w2 с внешним датчиком на 1-м канале.
Не сталкивались с подобным?
Добрый день!
В БД записались странные показания температуры. Устройство wb-m1w2 с внешним датчиком на 1-м канале.
Не сталкивались с подобным?
Добрый день, Zeta! Выглядит странно! А много таких?
Вы можете подписаться по mqtt на канал и посмотреть, действительно ли такие значения измеряются или это проблемы с записью в БД.
3 значения было за сегодня. Аномалия только по этому топику. Ранее не видел подобного.
Подпишусь, понаблюдаю.
Если все-таки с модуля будут приходить такие значения, киньте, пожалуйста, серийник.
Продолжу тему.
Датчики DS18B20, подключенные к WB-M1W2, замеряют температуру водяного теплого пола в разных помещениях.
Температура носителя в районе 30 градусов и может немного отличаться, в зависимости от длины контура.
Ниже пример нормальной работы.
Показания были корректны в течение 3-х месяцев со всех датчиков (всего 5 шт), но неожиданно значения с одного датчика стали сильно завышены, а с другого занижены.
Некорректные значения продолжают изменяться (датчик не завис), но не соответствуют действительности.
Таких значений физически быть не может, повторюсь, носитель примерно одной температуры во всех контурах теплого пола.
Датчики DS18B20 не WB, но проблем с ними не было.
Как такое возможно?
Попробуйте считать другим способом - например, подключив к самому Wiren Board. Если показания сохранятся, то непонятно, чем мы можем помочь.
Датчики в полу, контроллер в щите, не реально.
Есть еще мысли?
В любом случае, надо прочитать с датчиков значения другим устройством, чтобы понять, в них ли проблема.