WB-M1W2 чтение температуры MasterScada

К WB-M1W2 подключен датчик. С помощью MasterScada вывожу показания на график. Датчик, подключенный ко входу W2 - оранжевым цветом, регистр 8. Внутренний датчик чёрным цветом, регистр 6. Нагрел датчик W2. Почему изменяются показания внутреннего датчика?


В момент скачков на чёрном графике, также скачет и оранжевый.

Почему так происходит? Проблему искать в WB-M1W2 или в MasterScad-е?

Добрый день.
А чем читаете значения регистров из M1W2? Какая версия прошивки модуля?

На всякий случай выложу схему соединений.
WB_M1W2.pdf (275.6 КБ)
Вот версия прошивки модуля WB-M1W2


Читаю регистры в MasterScada. Создал такую структуру в дереве системы:
АРМ 1
Протоколы
Модуль Modbus over TCP
IP адрес: 192.168.0.7
TCP порт: 20108
Модуль Modbus RTU 1
Адрес: 166
AI2
Адрес ячейки: 6
Тип значения: Целый
Тип ячейки: Входной регистр
Включено масштабирование (0 - 1000 / 0 - 62,5)
AI3
Адрес ячейки: 8
Тип значения: Целый
Тип ячейки: Входной регистр
Включено масштабирование (0 - 1000 / 0 - 62,5)

На всякий случай прошивка WB-MGE

Добрый день.
Да, скачки температуры внутреннего датчика - воспроизводятся.
Разбираемся.

Спасибо за обратную связь! Буду ждать решения.

Здравствуйте!
Получилось найти решение от скачков температуры? Смотрю, в таблице регистров убрали ячейку 6, что бы не использовать.

Добрый день. Нет, поэтому решено пока отказаться от этого функционала. Без доработки аппаратной - правильно работать не будет.

Немного дополню коллегу: всё-таки у нас нет оснований считать, что проблема именно аппаратная. Но этой функцией (NTC-термистором) пользовались два с половиной клиента, а у наших программистов и так огромная куча задач. Поэтому, мы решили просто перестать это поддерживать.

Если вы один из тех пользователей, кто планировал использовать внутренний NTC-термистор - пожалуйста напишите на info@wirenboard.com, мы постараемся предложить варианты компенсации.

Если у вас проект на 500+ устройств, где NTC-термистор нужен - тоже напишите.