Это повод менять датчик.
Пропаивать - не надо. Этим вы просто лишитесь гарантии.
MSW в какой комплектации? Только TH установлен?
Предполагаю брак.
Это повод менять датчик.
Пропаивать - не надо. Этим вы просто лишитесь гарантии.
MSW в какой комплектации? Только TH установлен?
Предполагаю брак.
Может это поможет?
wb-mqtt-serial.conf (7.0 КБ)
wb-mqtt-serial_20221206T130706.log (52.5 КБ) адрес проблемного датчика 27
Странно что он работал 2 года точно.
Комплектация: температура, движение, влажность ( Заказ №174992)
А дайте доступ, гляну сам?
Как?
ssh/anydesk например
Сейчас попробую
Это под линукс?
teamviewer пойдет?
Нет, не работает. тогда уж anydesk
готово
Мне надо на работу, ушел…
Напишите если сможете или сегодня до 19 мск или завтра?
Хорошо
Можно и сейчас подключиться, там сын около ПК. Сетевая доступность есть.
Отлично, я сейчас могу.
Адрес выше
Я там все запустил.
Putty и web интерфейс контроллера
Да, зашел.
Если будут вопросы готов ответить
Может поднять влажность для наглядности?
Итак датчик 4274158343
прошивка 4.23.1
Что интерсно - время работы
Такое впечатление что он постоянно перезапускается.