Нестабильная работа WB-M1W2 через MGE

Несколько раз славливаю пропадание датчика DS18B20 подключенного к WB-M1W2, который в свою очередь подключен к WB-MGE.

Датчик DS18B20 родной от WB. Подключение корректное, на контакты не грешу. Стоить сделать перезагрузку модуля (M1W2) по питанию значение сразу появляется.

Сегодня это словил с модулем 103A3-M1W2 (см конфиг), канал W2.

Прилагаю диагностический архив, готов к сотрудничеству, могу дать доступ ssh/web могу завтра с 12 мск по месту посмотреть если требуется.

приложен диагностический архив, доступен только сотрудникам поддержки
(199,2 КБ)

Добавлю также, что на других модулях подключенных также к MGE на этом же объекте, ранее тоже наблюдал подобное. Сначала не придал внимание, сейчас это уже выглядит достаточно системно.

Какой серийный номер у модуля?
Какая прошивка стоит?
Какой uptime на момент обнаружения проблемы чтения?

Ну и: что возвращается при чтении input регистров 0x0178, 0x0179?
что при чтении 0x0007-0x0008
И discrete input 0x0010-0x0011?

Ну и если отключить не питание модуля а отключить-подключить саму колодку с датчиками?

завтра дополню информацию по WB-M1W2

Я пробовал отключать колодку с датчиками - не помогло, после этого скинул колодку с питанием

Все ж основное - версия установленной прошивки.
Ну и значения из регистров, пока мало информации. То есть как вариант - датчик “теряется” (тогда надо бы проверить, есть ли +5В на клемме его питания.

Заинтересовало что минимальное напряжение было 7.4В, пробовал нагрузить БП (на нем по сути WB-MGE + MR6C + MR6C + M1W2 + домофон висит), но не воспроизвел падение напряженния. Т.е. блок питания должен выдерживать всю нагрузку.

Ранее не мониторил параметр по питанию - включил наблюдаю. Как словлю опять отказ, будем думать.

image

Снова словили отказ
2024-03-10_19-06-39 (2)

Где-то в телеграмме видел подобное у кого-то. Это системный баг? Удалось воспроизвести? Когда ждать обновление прошивок?

Да, баг, именно c 4.32.2
Воспроизводится.
Для сбора дополнительных данных, если еще не сброшен модуль по питанию можете сделать:

  • Измерить напряжение между Gnd и клеммой W (данные 1w) при подключенном и отключенном проводе датчика.
  • переключить режим входа на дискретный и обратно

Перегрузили по питанию, может быть в следующий раз если застану на объекте.
Есть примерные сроки по устранению? Имеет смысл откатывать на более ранние версии прошивки?

Бага прямо сейчас в работе у разработчиков, возможно на этой неделе и исправят. Да, откатить можно, но, кстати, не факт что этой баги нет в предыдущей версии.