Неустойчивое определение модема WBC-4G

День добры. приобрели контроллеры WB6 HW 6.9.1A и 6.8.2A с модемом WBC-4G v.2. Проблема с 6.8.2A (ПО было обновлено до wb-2204): наблюдается неустойчивое подключение модема как устройства. Что делать?

Добрый день!

Пожалуйста максимально подробно опишите, что именно вы понимаете под “неустойчивым подключение модема как устройства”.

Вот здесь написано, как это стоит писать.

нестабильно происходит инициализация модема иногда полностью и в устройствах мы видим:
/dev/ttyGSM → /dev/ttyGSM0
/dev/ttyGSM0 → /dev/ttyUSB1
/dev/ttyGSM1 → /dev/ttyUSB2
т.е модем опрелделен и подключен, но периодически
/dev/ttyGSM → /dev/ttymxc7 и все, модем не работоспособен и ppp соединение не стартует.

Добрый день. Выложите пожалуйста диагностический архив с контроллера, на котором наблюдаете проблему. И, дополнительно, файл /etc/udev/rules.d/99-wb-uart.rules

День добрый. Во вложении. Первые две попытки удачные, а дальше – нет…

С уважением, Владимир Голубенко.

Компания КИТ.

image001.jpg

-20220811-112551.log (199 KB)

99-wb-uart.rules (588 Bytes)

Изучаю, воспроизвожу.

Добрый день. Можете дать доступ к контроллеру?

День добрый. Через тимвьювер устроит?

С уважением, Владимир Голубенко.

Компания КИТ.

image001.jpg

Тимвьювер не работает на территории России.

Лучше всего - ssh.

Может и лучше только… Могу предложить anydesk…

Может и лучше только… Могу предложить anydesk…

Давайте, посмотрю. (через 15 минут)

Кстати, тимвьвер в России работает…

Присылайте в ЛС, например номер.

Закомментировал строку в /etc/udev/rules.d/99-wb-uart.rules
для совместимости ПО в актуальных версиях все порты модема - USB.

Я внимательно наблюдал за всеми манипуляциями. Это лекарство?

После рестарта модем не стартанул…совсем…

Я ведь несколько раз его перезапускал.

День добрый. Сегодня с утра модем запущен…Простоял всю ночь.

Запущен - то есть включен, на нем поднято соединение?